兩個容量不一樣的變壓器并聯使用,一個是630千瓦一個是800千瓦,并在一起使用能行嗎,兩個變壓器一次繞組接入的電壓一樣,二次繞組電壓也一樣,能一起用嗎,希望大家能幫幫嗎
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 10:12
可以使用,我們在電力變壓器并聯使用中經常中間使用母聯連接,有兩個關鍵的條件,一個是容量在1kVA以內,容量相近的偏差不大于20%,我曾經用1KVA和1.2KVA 并聯使用的,最好兩變壓器容量相同