樓主  發表于: 2016-10-28 22:52
3路PT100 溫度輸入 和1路模擬量輸入
現在 3路溫度輸入報錯,1路AD模擬量輸入正常

求解,按照手冊設置的參數 基本都是用的默認的,怎么搞都不行
上下限也設置過了  -180- 800  還是報錯,就是:“CH1轉換錯誤”
只開1個通道也是這樣,接線沒有問題的,接了一個300歐姆的電阻測試也是不行

一直顯示32000





程序最終888.zip (11 K) 下载次数:14     
朋友多了路好走!!!