圖片:
關于 smc  itv1000的接線的問題 我是4-20ma模擬量控制 這個壓力調節閥   但是 smc的內部接線把模擬量輸入的負極 跟本體的供電電源的負極 接在一起了   想問下 如果使用 三菱的 模擬量輸出模塊 應該如何接線
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2025-11-28
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-27 09:08
樓主這有何問題呢?信號負極與電源負極共點還能提高抗干擾能力,不知道你擔心的是什么