樓主  發表于: 2016-10-13 01:28





       報警信息詳情都寫了。可是就是觸摸屏報警動作圖標閃爍, 點擊報警信息屏幕沒有任何反映
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 09:41
你監控一下D12,在報警時有數值嗎?例如:要想顯示“機器速度過高” D12的值應該為6
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-13 16:36
引用
引用第3樓abc4624582于2016-10-13 13:46發表的  :

那報警信息必須在PLC里控制了?   觸摸屏上顯示?


是的,