由于漏電造成的設備不定時跳閘,大師們都有什么好的方法或者檢測工具,能夠快速的找到問題點?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12075 個
工控威望: 19468 點
下載積分: 14668 分
在線時間: 2798(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-10
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 19:27
實際工廠設備配電我都采用保護接地,極少用漏保(只用在移動的設備上)。工廠很多設備帶變頻器,線路對地存在容性阻抗,對于高頻(5~20KHZ的載波)會存在漏電電流,還有大量的逆變、晶閘管控制焊機,電網存在諧波干擾容易誤動作。你想查出這種“漏電”簡直是做夢。如果做好保護接地(并非那種自己打根接地樁的接地,而是用TN-S或TN-C-S的那個接地),一旦漏電就相當于對地短路,短路電流絕對可以讓你的空開跳閘。特別重申,此接地是TN-S或TN-C-S那個接地,另外地線截面積很相線截面積一樣,不能亂選線徑,否則短路電流一旦把地線先熔斷就起不到保護作用了。TN-S系統自己仔細查相關資料,本處不羅嗦。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 国产高潮国产高潮久久久| 久久久精品中文字幕麻豆发布 | 国产亚洲日韩欧美一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久| 性高朝久久久久久久齐齐| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇888 | 亚洲人成色7777在线观看| 日韩国产亚洲高清在线久草 | 亚洲精品入口一区二区乱麻豆精品| 亚洲欧美日韩综合久久久| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 大胸少妇午夜三级| 亚洲不卡中文字幕无码| 人人超碰人人超级碰国| 老熟妇仑乱视频一区二区| 亚洲午夜未满十八勿入网站2| 日本精品一区二区三区四区| 18处破外女出血在线| 亚洲欧美国产日产综合不卡| 人妻激情偷乱一区二区三区| 无遮挡男女激烈动态图| 嘿咻嘿咻男女免费专区| 99久久国产宗和精品1上映| 亚洲精品久久久久中文字幕m男 | 国产成a人片在线观看视频下载| 麻豆文化传媒精品一区观看| 久久99精品久久久久久hb| 日本无翼乌邪恶大全彩h| 中国人妻被两个老外三p| 少妇大战黑人粗免费看片| 亚洲免费观看视频| 精品日韩欧美一区二区在线播放 | 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 国产真人性做爰久久网站| 国产福利在线永久视频| 欧洲免费一区二区三区视频| 少妇粉嫩小泬喷水视频| 亚洲 欧美 国产 日韩 精品| 中文字幕乱码中文乱码777| 欧美国产伦久久久久久久|