蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

子非魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 105 點
下載積分: 792 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2016-09-14
查看子非魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-07 06:45
三菱觸摸屏GOT數值輸入D11,表示變頻器的頻率f,0~50Hz,GOT連接PLC,PLC模擬量輸出模塊輸入范圍0~4000,輸出4~20mA到變頻器。

      觸摸屏GOT數值輸入為模擬量,先轉換為數字量:D11 = D11÷50×4000,然后D11經模擬量模塊輸出到變頻器,就是實際需要的頻率。

請問各位大俠,這個過程是這樣計算嗎?有什么問題?
子非魚
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 07:35
你這智商啊  就沒想過有小數點嗎  一般都是50.0 你可以50.00hz   數據不變  小數點 后移  這下 好算了嗎