現伺服運行速度是由改變頻率實現的,請問師傅們怎樣將頻率轉換成每分鐘多少米?現用的三菱JE伺服,分辯率131072,伺服現在每轉移動51.2MM(已算減速機)這樣是怎樣算的,大神們,急用在線等
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-31 10:47
樓上的好像有點問題:

131072是伺服電機固有分辨率,你用131072/51.2 是認為131072個脈沖電機就可以轉一圈,但是電機還配了減速機,
減速比也要算進去應該,要不然,電機轉一圈,經過減速機后,應該大于或者小于一圈。

不知道這樣分析對不?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(waitfor) 感謝朋友的幫忙