  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
yangguangfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 81 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4030 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2025-12-05
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-09-23 14:50
假如K正常,它上口和下口的電壓不應該受負載的影響而不同,修電加熱用鉗型表比較方便點,根據(jù)你的圖測量電壓,電阻,電流,故障一目了然。