大家都知道,在一般的電氣控制柜中都有噪聲濾波器;近期發現工作崗位中的配電柜中,有刺耳異響,求助是供電線的問題,還是阻抗,電容的原因
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-18 16:53
有刺耳異響這個噪聲,不是噪聲濾波器的噪聲,概念不對。

你的噪音,還是看看是不是接觸器,繼電器等線圈,或者蜂鳴器線圈造成的,和電源有無噪聲,不是一個概念