就是這個輸出端口,默認是有報警就輸出低電平的,現在想設置成有報警時,沒有輸出,無報警時,有輸出。
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 1599 點
下載積分: 3482 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-12-06
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 10:23
松下本來就是沒有報警時低電頻有效,有報警時低電頻無效。你可以把報警信號接到PLC的一試就知道,沒有報警時,PLC是有信號的。然后有報警時,PLC上的信號就沒了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(2310036294) 真的嗎