蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-13 22:19
今天一個朋友遇到一個問題,三級電機 一級18kw 二級45kw三級132kw 繞組燒壞后,重新修好,裝到設備上是自耦降壓啟動,分三次啟動  一級啟動后方向正確 啟動二級的時候方向錯了,關鍵到了第三級的時候不敢隨便啟動了,如果還是反轉 啟動電流肯定會很大,降壓啟動柜的最大電流才400安,132的即使是降壓啟動電流也會最小800  所以就不能實驗啟動方向了,請問各位高手。有什么方法能檢測電機繞組的相序  有什么設備 或者簡單的方法
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 11:45
電機內部繞組給線錯誤,問題在維修電機哪里給的相序出現問題