樓主  發表于: 2016-08-09 21:56
現在調試個PID控制溫度的,三菱的FX3U,整定完成后為什么溫度一直往上升,比如設定溫度120,實際溫度到140的時候PID都還有輸出


還有一個現象是不管是溫度上升還是下降,只要測量溫度有變化PID的值就會突變,,比如溫度從140變成141時PID的輸出會突然變成最大輸送

溫度從141變成140降溫時PID的輸出會突然變成0



求解
QQ 20471661
殺豬的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 168 點
下載積分: 709 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-11-22
最后登錄: 2025-12-01
查看殺豬的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-06 22:37
PID建議用表或者西門子的吧!我有一套西門子S7-200成熟的加熱PID控制