  最近做一臺設備,需要用14臺伺服,伺服只需要單獨定位就行。想用通訊的方式來控制伺服(用脈沖感覺很貴)。設想是,伺服能通過外部端子手動控制前進后退,伺服有內置定位,用三個通道的內置定位就行。內置定位的數據用modbus通過plc來寫入。
   設備的動作狀況是,手動定位到某三個點,然后輸入這三個點的位置數據,然后自動的時候,分別定位這三個點(每個軸都是這樣控制)。
想請大家推薦一下伺服電機的型號。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 16:42
14個伺服,MODBUS可能吃不消喲,建議用CANOPEN總線。