樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X(jué)0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X(jué)0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接X(jué)O  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 00:09
首先,你要確定接近開關沒有接錯,S/S接在+24V上,那么X端子就是正極性的,要與負極相通X點才能動作,你直接用萬用表毫安檔測量一下X點到負極的電流是多少,測量一下X點到0V,接近開關的棕色線的接點到0V之間的電壓,如果X點比接近開關正端的電壓高的話,你就得檢查一下接線了。