樓主  發表于: 2016-08-02 15:04
目前使用的350W 24V 開關電源帶10臺57 的驅動器,在上電的時候會有一些驅動器報電壓出錯,應該是電壓低報警,后來通過調整開關電源電壓,升高一點電壓,報警相對減少一些,還有沒有其他辦法,在不更換開關電源的情況下,來徹底解決這個問題?
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 226 點
下載積分: 34853 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2025-10-25
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 08:11
電源要有余量,再加一個350瓦電源分擔5個驅動器,這樣就沒問題了