蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2025-06-26
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-24 10:55
用三菱5u控制 富士smart5 伺服電機    設置1000個脈沖轉一轉  PLC 發送1000個脈沖(速度設置成1000P)伺服轉一轉  但是在伺服面板監視(OL12參數)中顯示1002個脈沖   PLC再發送1萬個脈沖時候伺服面變顯示10600多個脈沖,另外用PLC控制電機轉動過程中 發現有抖動現象 ,但是用伺服放大器面板控制轉動很平滑。。。  編碼器線 和 CN1控制線都換過 ,一樣出現這種問題。。。   經驗大嬸來判斷下什么原因 ,和CPU 掃面時間有關系? 或者是脈沖寬度?
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23653 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-11-30
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-24 13:42
PLC和伺服要有良好的接地