M440變頻器,S7 200PLC USS通迅,只有一個變頻器

PLC發出指令后,變頻器滯后幾秒鐘才有反應,滯后時間是隨機變化的(最遲都有6秒了)

同樣的程式,其它同型號機器從沒出現過此問題(PLC程序都裝過幾十臺機了)

更換了變頻器,通迅線還是沒解決問題,變頻器設置都是
把別的同型號已調好機器的PLC拆過來裝上,還是不行

變頻器設置都是與其它機器一樣的
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-18 15:00
接地還是很重要