蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

tanzhiqing33
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 266 點
下載積分: 678 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2022-03-08
查看tanzhiqing33的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-07 22:01
一臺三相異步電機,一開機就跳空氣開關,用萬用表量電機,三相都通,跟地線也通。后來把接觸器到電機的三根主線拆掉,在接回接觸器上,在量電機,結果電機三相通,跟地線不通。開機還是跳空氣開關。這是怎么回事,請高手指點一下。
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 23:57
斷開電機引線,用搖表分別測三相繞組對外殼,繞組之間是否短路,用數字萬用表測三個繞組阻值有否明顯差別,判斷繞組之間短路,三相繞組對外殼短路還是繞組匝間短路, 還有接觸器到電機引線是否短路,空開有否故障