樓主  發表于: 2008-06-19 18:43
    時間繼電器得電后把它自己常開變成閉合,把閉合變成斷開時,在控制電路上要不要把斷開主電路的控制電路也畫好?有人說那在星型變三角型時就直接換,對不對,
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-20 08:06
參考電工手冊。假定KM1是電源繼電器,KM2是Y接觸器,KM3是△接觸器,那么時間繼電器動作后只是KM2和KM3之間的切換。KM1就不動了。