樓主  發表于: 2016-06-22 20:19
一臺15kw的電機,機械應該沒問題,運行的時候,有一項電流比其他兩項大3個電流左右,而且電流會突變,運行一段時間,電流會跳到30多,負載有波動,但是沒有那么大,其他兩項沒有那么大,他的電源進線電纜有接頭,電壓360左右,三相都是360左右的,電機電阻量了也差不多一樣的,請問這是什么問題
我的發型
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 418 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2025-11-29
查看我的發型的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-12 15:42
只要熱繼電器是標準的。動作以后電機就是有問題的,檢查電機是否發熱掃堂,軸承沒有問題那線圈繞組就有問題了,燒毀是時間的問題