現有信捷一體機xp3-16rt,前面一位工程師編寫了這樣一段程序“
LD    M8000
MOV    ID1050    D0
MUL    D0    K100    D1
DDIV    D1    K16383    D3
SUB    D3    K40    D200
我第一次看程序時,ID1050數值為11126,為啥執行第五條程序(sub)時d200數值是499?
我第二次看程序時,ID1050數值為11126。為啥D0變成了0
求哪位高手給解答一下
id1050為0-5v電壓信號輸入
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 20:10
人才啊 用了mul  會默認結果是雙字節的   d1  默認是  do和d1 組成一個雙字   完全是個新手寫的 寫程序盡量用雙字 即使不用也要分開用  這是習慣問題