我這邊用的是客戶指定小日本產的流量計,輸出的是脈沖信號,最大頻率20Hz,但高電平只有7V左右,PLC這邊因為是24V輸入所以撲捉不到脈沖信號,請問各位大俠能用什么方法撲捉到嗎?或者如何將高電平信號電壓提高到24v?有碰到這種情況的請指點一下!不勝感激
達則兼濟天下  窮則獨善其身
lujiang668
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4464 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2025-03-28
查看lujiang668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-20 10:10
4樓的方法應該可以