PLC型號是Q00U,人機界面是威倫的TK6070IP,通過QJ71C24R4串行模塊通信。控制箱入電源是三相220V一次側接著兩個卷簾門電機與二次側沒有做隔離電源。
平時開機都好好的一切正常,就是卷簾門馬達動作時,通信模塊ERR就報錯然后就斷線了。箱子有做接地,通信線也有加磁環試過都沒有辦法改善。。。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-12 09:32
PLC用隔離變壓器   給人機界面供電的開關電源也從隔離變壓器取電