蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

鬼畫符
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2019-08-03
查看鬼畫符的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-08 14:20
我現在使用的一個FX3U-4AD的模擬量轉換模塊,模擬量輸入為4-20ma,查FX3U-4AD手冊,通道模式選擇模式3,(4-20ma輸入,對應輸出0-16000),但是為什么在我輸入4ma時,數字量輸出為3200左右,經過測量并用電腦調出通道中的數字量得出,該模擬量18ma時對應14500,17ma對應13700,16ma時對應12900,15ma時對應12100,畫出函數對應圖得出的結果是數字量0-16000對應的模擬量是0-20ma。這是什么回事,求大神解惑!!!
kappadjg
前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 204 點
下載積分: 450 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2025-10-24
查看kappadjg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-06 13:28
正常的啊,搬來就是3200-16000