蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-05 11:39
你的變壓器現在容量正好,大家別誤導
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-05 11:40
我也是空分行業,可以多交流
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-06 18:03
客量=有功+無功
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-06 18:10
你一個月多少電費,30萬容量電費并不多,你單臺最大設備多大,啟動方式,短路沖擊,電氣不是隨便設計的。