正常工作描述:用一個DC24V輸入,輸出是250V,6A中間繼電器的常開觸點來控制一個DC24V接觸器,其動作是20秒左右吸合工作,斷開后10秒左右又吸合工作,依次循環。
故障現象描述:現在出現中間繼電器在線圈DC24V輸入信號斷開,其輸出常開觸點要延遲3秒左右才斷開,導致接觸器線圈延遲3秒左右斷電。


求大俠給出原因和解決方案,謝謝!
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1023 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-12-06
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 20:10
換一組繼電器觸點試試看,