正常工作描述:用一個DC24V輸入,輸出是250V,6A中間繼電器的常開觸點來控制一個DC24V接觸器,其動作是20秒左右吸合工作,斷開后10秒左右又吸合工作,依次循環。
故障現象描述:現在出現中間繼電器在線圈DC24V輸入信號斷開,其輸出常開觸點要延遲3秒左右才斷開,導致接觸器線圈延遲3秒左右斷電。


求大俠給出原因和解決方案,謝謝!
mazhiqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 210 點
下載積分: 24597 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-06-24
查看mazhiqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 21:48
可能是DC24V輸入的中間繼電器線圈沒有并聯反向的二極管