臺達的SX系列PLC,內置AD轉換,讀取壓力傳感器不承受壓力情況下的數值,為何會顯示一串數字?
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 08:49
沒有壓力情況下  你測試下AD模塊壓力輸入端口的電壓或者電流  看你選的是什么   看是否有輸入進PLC   就知道數值的原因