樓主  發表于: 2016-06-01 08:22
設置里三個輸入,倆個極限和近原點。

現象是,回原點時,當電機走到近原點減速,然后往返方向走,一直走到極限。它應該往前走一點就停的,
感應器對過沒問題
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2025-02-26
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 09:26
要有4個輸入才對呀,兩個極限,一個原點接近點,一個原點信號.并且原點信號絕對不能省;如果改了模式,可以不用接近點;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(uthman) 正解