bluefull
級別: 探索解密
|
請教高手!三菱的SFC編程中SFC塊與梯形圖塊是同時在運行嗎?假設現在程序運行在SFC塊中的S20中SET M0,同時梯形圖塊中的條件也滿足SET M1。請問兩個都會輸出嗎?如果會,那么當梯形圖條件不滿足后,會繼續SFC執行嗎?謝謝! |
|---|---|
|
|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.SFC內在運行,梯形圖塊的不運行了? 以GX Works2 設定參考看看。(GX-developer 沒有再用,但設定差不多) 2.什么樣的情況下才會從SFC塊中退出,運行另外的梯形圖塊或者其他SFC塊? 在LD(梯形圖 ) RST(SET) S0 .........等SFC塊;基本會以觸發的方式來執行SFC塊,以RST方式從SFC塊中退出。 3.添加急停和停止的內容....? 在LD(梯形圖 ) 添加。因為每次都會被掃描執行。 |
|---|---|
|
附件:
TT.pdf (404 K) 下載次數:74
|