三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
yangguangfei
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4030 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2025-12-05
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 15:37
把d11改成d12試試,d11和d10才是32位,你用重了
樓主留言:
真誠感謝!試了,真跟您說的一樣,謝謝