臺達伺服扭矩監視的單位是%  數據類型為十進制  范圍為-300到300   為什么監視的值是一個很大的數值呢
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-12-04
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 13:03
不知道你是從哪里看的?屏上?電腦上?數值很大?大多數據類型不匹配
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 165 點
下載積分: 519 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2025-12-03
查看xy224的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-27 14:41
我就是在驅動器上看到的,初始電機反饋脈沖數,我更改成峰值轉矩,記得以前跟觸摸屏Modbus通信也是這樣,有哪位高手請指點下
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-27 15:52
就是正負300,,你看到的是多少,,大于了肯定就是參數不對,,不是轉矩
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺