蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-23 07:49
        FX3U通過FX3U-16CCL-M連接AJ65SBTB1-32T1,在網絡參數已經設置參數,通過查看,系統已經連接上遠程I/O模塊。網絡參數并沒有分配地址的參數,在論壇找個遍也沒有用明白是怎么分配一個地址給遠程I/O的。
       現在已經連上模塊,遠程模塊的Y0置1的話,要怎么樣設置?謝謝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-23 18:34
問題已經解決,按照占用分配的寄存器,直接寫入數值就可以。
按上面配置,只有一個站時,寫入U0\G352就可以輸出。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hehonghua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 191 點
下載積分: 636 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2017-11-21
查看hehonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-06 16:02
很好,學習了
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-06 17:58
程序定義交換區就可以
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺