  買的是ALINKEY的128元的淘寶貨 軟件是SP9   天天PLC上下的 在xp系統上PLC 打在STOP上可以讀取版本等信息 但是工作了就不能通信上了 在w7系統上打在STOP上連版本信息都沒有 怎么回事  求師傅們說說 謝謝 新手 手里有設備上的程序 td200  一套 現在就是玩不轉  樓下放圖
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-02 21:55
本地站號沖突導致的,不知道你有沒有注意到第一張圖本地站是0,后面你說有WN7 的本地站是2與PLC 站號沖突。
樓主留言:
謝謝 好了