請教,大神。。。。如何把編碼器輸出的5V差分信號接到224XP?   編碼器輸出線有   A  A-  ,B  B-,Z  Z- .   只用AB相的話,該怎么接線呢?
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 23:39
引用
引用第5樓weisongyuan于2016-04-09 12:23發表的  :
西門子200 224xp基本單元就可以完成 ,也就是說可以“直接接', 看200 PLC手冊就是了

我翻了一下手冊,都沒有看到0~12哪種模式支持差分信號的,請問怎么直接接??? [attachment=147968]
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-31 19:48
引用
引用第11樓wwcwwc于2016-05-31 15:53發表的  :
CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號。
高速計數器號:HSC4,模式:10 是可以的。