樓主  發表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3412 個
    工控威望: 21027 點
    下載積分: 39544 分
    在線時間: 1838(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-12-08
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-23 21:29
    將PLC的運行模式改為監控模式就行了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dujiang100) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!