定位程序的開始看到寫由SM400直接輸出Y0  下一行直接X0輸出Y1,請問定位控制開頭一定要寫哪些必要的信號確認內容?
在說明書上看到Y1是禁用的,可是程序里面運行也沒有報錯,為什么?

pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 22:32
y1   只有QD75m  或QD75MH 和QD77  才有    而qd75p  qd75d  里面是沒有的    開頭隨便寫寫  一些手動  警報復歸   原點回歸  包括定位數據等等    多看看手冊吧   gx-works2很好用的