文本顯示器里面可以去·讀寫PLC的D寄存器數據,這個功能就是PLC發送和接收D寄存器的數據,這個好理解。
我的問題是:M中間繼電器的狀態,文本顯示器是怎么讀寫的?,PLC程序里面怎么編程?
各位大俠幫忙,多謝
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2596 個
工控威望: 7311 點
下載積分: 11468 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-12-10
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 09:16
多謝樓上的回答。
我買了個文本顯示器306和三菱FX3U用232BD,
一開始我PLC里面編程發送D的數據,文本能收到,但是M繼電器就不知道怎么發送了,因為不知道文本的協議。所以來這里尋求幫助
現在問題解決了。
這樣
在PLC里面不能編程通訊,也不能設定通訊參數。
還搞的這么復雜
M就是個繼電器而已
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等