蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-28 12:38
文本顯示器里面可以去·讀寫PLC的D寄存器數據,這個功能就是PLC發送和接收D寄存器的數據,這個好理解。
我的問題是:M中間繼電器的狀態,文本顯示器是怎么讀寫的?,PLC程序里面怎么編程?
各位大俠幫忙,多謝
ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-29 11:29
多謝樓上的回答。
我買了個文本顯示器306和三菱FX3U用232BD,
一開始我PLC里面編程發送D的數據,文本能收到,但是M繼電器就不知道怎么發送了,因為不知道文本的協議。所以來這里尋求幫助
現在問題解決了。
這樣
在PLC里面不能編程通訊,也不能設定通訊參數。