小弟用三菱q系列plc 有個指令* d111  k10  d564
就是個乘法問題 d111是觸摸屏輸入的值 監控時正常顯示
在250以下的時候都正常 但超過250的時候的d111正常顯示
d564中還顯示之前的數
總結只要d111超過250 d564就只顯示之前的數 沒有變化
[ 此帖被lxklplxklp在2016-03-01 14:32重新編輯 ]
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2025-08-09
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-27 16:22
你的d565用了吧,有可能是寄存器有沖突了
樓主留言:
已經解決 謝謝各位
什么原因不知道 這個乘法運算前有一個sm1036 就是三菱plc中的一個常開點 類似于歐姆龍的on 我自己重新編寫了一段程序也用的sm1036 然后把乘法運算寫到新的程序行 就好使了