蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2025-07-19
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-26 15:04
如圖:士林變頻器帶動電機,電機通過皮帶帶動風機,風機是給加熱器散熱均勻的!可是每當電機皮帶斷了,風機就不轉了,加熱器還在加熱,如果沒人發現很容易起火!現在想通過變頻器的參數設置來體現皮帶斷了,比如負載率,當皮帶未斷時,負載率假如是80%,當皮帶一斷時就空載電機,負載率是40%!那么有沒有這樣的參數當prx,當變頻器負載率長時間低于70%時就報警,(比如30秒)!該調哪些參數,求大神賜教
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11936 個
工控威望: 19731 點
下載積分: 15277 分
在線時間: 2830(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-07
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 16:27
可以用監控電流值對比(通過RS485讀取變頻器電流。設定空載電流和實際運行電流比較,需要在PLC里用比較指令),但如果要簡單點還是用外設傳感器檢測皮帶是否斷省事。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之