蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

阿云兒
努力和汗水終將澆灌出鮮艷的花朵
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 836 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2025-08-15
查看阿云兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-18 13:33
我想做一個三菱plc的脈沖輸出,頻率 /脈沖數 均用  寄存器D 可以在外部觸摸屏輸入

比如脈沖發了一些,我停止了脈沖發送,重新啟動需要從之前的停止位繼續走位,這個如何計算走剩下的脈沖啊?


求指教
感謝英雄前來觀帖
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 16:51
帶軸的系統 一般只要是按了急停之后 都需要回一下原點的 如果你想在某個位置停下后 讓軸繼續走下去的話 可以用絕對定位指令試試 另外如果你想在某個位置停下來  必須要將脈沖指令的觸發條件給斷開 因為脈沖輸出是不受掃描周期影響的