蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 785 點
下載積分: 78396 分
在線時間: 2033(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-12-09
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-02 19:11
有一壓力變送器,量程0--2500KPa,輸出4--20mA給FX2N-2AD,請問每1KPa=多少數字量,我是這樣算的不知道對不對?4-20mA對應數字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6數字量。與4-20mA無關系嗎?請求幫忙,先謝謝了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何計算?
[ 此帖被楊官華在2016-02-03 18:12重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-03 16:58
如果是FX3U以後的PLC可以用SCL指令來轉換
[attachment=144360]
[attachment=144361]
因為FX模擬PLC不支援這個指令所以範例我用Q來做
這樣的寫法只要把線性兩端的點設定好,還有超出範圍的點也納入
就只要用指令就能換算實際值
我曾用在AD及DA上
而且指令可以重複使用
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-15 13:45
[attachment=144428]
我按照你的程式模擬一次是可行的
你用的是SCL2
D0=K2
那線的兩點是(D1,D3)到(D2,D4)
D2到2000時D30才為20
有可能是你輸入的數值太小四捨五入後為0