蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-23 21:05
一臺11千瓦三相三角形接法電機,額定電流22.4安,實際運行電流為10A,現改為星形接法,運行電流(負載不變)為3.5A,我想知道用電能表測量三角形接法時每小時走幾度電,星形接法時每小時走幾度電。并說明一下原理,先謝謝了。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 746 點
下載積分: 835 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-03 16:02
角型接法變更為星型接法,功率將降低3倍左右,這樣的法,電壓不變時,電流將減少3倍,但帶負載的能力也將少3倍,這樣的話那還不如選個小3倍的電機。
如果你是要做節能改善的話,請使用節能變頻器驅動,這樣效果很好。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討