[attachment=144081] 單位有一臺糾偏控制器,其工作電源配的是一個48V    4.2A的開關電源,今天用萬用表測了一下開關電源只有6V,控制器無法工作,但是手頭上又沒有48V開關電源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v開關電源各一個,然后我把兩個24V開關電源串聯使用,測得總電壓大概48.1V,電壓應該沒問題,電流的話,串聯使用,我覺得應該也在4.2A左右,但是為什么一接入控制器,電源入口的一個芯片燒毀,難道不能夠串聯使用嗎,請教高手? [attachment=144081]
qwert3016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 502 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-10-15
最后登錄: 2022-07-26
查看qwert3016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-24 20:57
應急可以用下,中間接地,也就是正負24V  兩端電壓差就是48V,買回來48V的以后,馬上換回來。