蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-14 16:15
有用過這款比例閥的嗎?求使用方法或者資料,


一直搞不清楚這個比例閥用模擬量控制,是電流還是電壓,一般PLC模擬量是0-20ma或者0-10v輸出

這邊比例閥電流是680ma和710ma,如果是電流控制0-20ma,根本夠不上,看了下網上電流放大器,沒這么玩的?

如果是電壓控制0-10V,一個是680*43.5/1000=29.85V;另一個是710*10/1000=7.1V;
7.1V的還好說,29.85V有點糾結,網上收不到相關資料。。。。

到底是電壓控制還是電流控制呢?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 19:51
需要專配的放大板,輸入還是0-10V。
樓主留言:
交流28和40V?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。