模擬量輸入后的數值是不是要經過除法運算再表達在觸摸屏上 比如十伏是四千  而量程最大是四百 中間是不是要除一個比例數值
mahuiyan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-03-13
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 08:44
西門子的 4-20am  4am對應 6400  20am對應32000 換算成溫度 0-100攝氏度 (過程輸入-6400)/25600*100(量程)=觸摸屏上顯示的數值
         0-20am  0am對應0            20am對應32000 換算成溫度 0-100攝氏度  過程輸入/32000*100(量程)=觸摸屏上顯示的數值
         0-10v      0v對應0                 10vm對應32000 換算成壓力 0-1600kpa    過程輸入/32000*1600(量程)=觸摸屏上顯示的數值
         當然 也可以約去兩個0 像第一條直接除以256
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qiantun) 真誠感謝!