今天在調試的一個歐姆龍PLC程序的時候,好像什么也沒做,突然就發現沒有輸出了呢,我按輸入按鈕,輸入輸出都有反應,但是沒有動作,我就監視了程序發現了一個問題,有兩個輸入(這兩個輸入點是或的關系)點在輸入模塊并沒有輸入的時候依然為ON,輸入模塊上面的指示燈也沒有亮,我以為是內存出錯了,重啟PLC,重啟電源,清除PLC內存都不能解決這個問題,之前程序都是好好的,求解大神,這是什么原因造成的,如何解決?大神們看看這個是什么原因造成的呢,怎么解決謝謝各位
miss103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 965 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2025-08-05
查看miss103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-11 09:33
引用
引用第1樓1123724012于2016-01-11 08:30發表的  :
有沒有強制ON了???????????、

沒呀,即使強制了在我清除了cpu內存并且初始化了也不應該還是這種情況了吧,不解
miss103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 965 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2025-08-05
查看miss103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-11 11:58
引用
引用第3樓guochunyi于2016-01-11 09:53發表的  :
PLC在運行模式或者監控模式?

監控模式呢
miss103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 965 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2025-08-05
查看miss103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-11 11:59
引用
引用第4樓yangyanming于2016-01-11 10:27發表的  :
試試Ctrl+4

這個是什么?我離線試了沒有反應呢