現公司有一臺設備用的電壓是DC48V(蓄電池供電),設備上有一臺2.2KW的電機,處于安全考慮啟動電機要用軟啟動,不知哪位用過直流電機軟啟動器?能否告知品牌和型號,謝謝!
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-03-14
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 08:12
引用
引用第1樓楊一敏于2016-01-04 20:03發表的  :
你電源電壓等級都不對 咋軟起
你48v電源是控制電源還是控制加動力

48V是動力電源,不知道是哪個奇葩選的,現在又不能換,直接啟動電流非常大,所以考慮軟啟動。
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-03-14
查看木木2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-05 09:04
引用
引用第3樓guochunyi于2016-01-05 08:33發表的  :
才2.2KW,容量很小的,直接啟動就行,可以參考汽車啟動馬達。

謝謝!再請教一下,用普通的交流接觸器來啟動可不可行?沒搞過電流這么大的設備,所以有點擔心,而且還是直流