前天買了一塊FX3U-422-BD,我把通信版FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上電后與電腦的編程軟件通信不了,請問是怎么回事?還是需要其它的設置?而與自帶422的通信口是可以連接的,謝謝!












kingzsh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 3220 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2024-09-02
查看kingzsh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 09:32
裝BD板前,請先全部斷電,安裝完成后,上電再嘗試一下,